对于百级层流的布点,实际上应该根据不同的送风设置,有不同的布点要求。
大家的焦点主要集中在送风口集中布置时的平皿布点,对于集中送风,应该按照21点进行放置,理由如下:
GB 50333-2002
10.3.8条款和表10.3.8.2中,对百级层流有手术区5点、周边区8点共13点要求,但此处是针对百级层流的尘埃数检测的布点要求,不能等同于沉降法细菌浓度检测。
对于沉降法细菌浓度检测,在10.3.13条款的第2和4有具体规定,其中第4点要求:当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。
表10.3.13-2中要求百级被测区域为13块,千级被测区域为5块。
因此,根据10.3.8和10.3.13两个条款的要求,当送风口采用集中布置时,百级手术室的布点应该是13+8=21块,而不是13+5=18块。
而对于送风口采取分散布局的,按照10.3.13条款第2条要求,全室统一检测,只按百级要求进行测定,不再分百级区域和千级区域,同时布点数按照10.3.8的要求,应平均摆放13块平皿。
|